■ 공사 지역 : 용인 - 4893
■ 배관 구조 : 쿨링타워 시스템
■ 문제 발생 : 레지오넬라균 검출
■ 해결 방법 : 냉각탑 고압세척 및 냉각수 배관 CIP 살균 소독
■ 공사 결과 : 양호
■ 작업 순서 :
1. 현장 점검
2. 안전 교육
3. 장비 반입 및 장비 점검
4. 1차 약품 세정
5. 냉각탑 고압세척
6. 2차 약품 세정
7. 린싱 작업 및 p.H 체크
8. 원상 복구
9. 최종 살균 소독
10. 장비 반출 및 현장 주변 정리