■ 공사 지역 : 화성 - 6001
■ 건물 구조 : 연구소
■ 문제 발생 : 초순수라인 내부 미생물 검출
■ 해결 방법 : CIP 화학세척 + 버블젯 및 폴리볼 배관세척 공법 (홈페이지 동영상 참조)
■ 공사 결과 : 해결 완료
■ 작업 순서 :
1. 안전 교육 및 장비 반입
2. 현장 점검 및 공사 준비
3. 서플라이 및 리턴 연결 작업
4. 산세정 및 알칼리세정 작업
5. 포인트별 폴리볼 린싱 작업 (반복)
6. 에탄올 살균 소독 작업
7. 최종 버블젯 린싱 작업 (반복)
8. 원상 복구 및 현장 주변 정리
9. 공사 완료 보고 후 장비 반출