■ 공사 지역 : 부천 - 6931
■ 문제 발생 : 냉각 튜브 내부 스케일 착상
■ 해결 방법 : CIP 공법 + 버블젯 공법 + 폴리볼 공법
■ 공사 결과 : 해결 완료
■ 작업 순서 :
1. 설비 상태 체크 및 공사 준비
2. 산세정 작업 및 실시간 p.H 체크
3. 알칼리세정 작업 및 실시간 p.H 체크
4. 버블젯 린싱 작업 (반복)
5. 폴리볼 린싱 작업 (반복)
6. 최종 p.H 및 TDS 체크
7. 건조 작업
8. 공사 완료 후 현장 주변 정리