작성일 : 18-11-30 10:33
부천 (주)에이엔피 냉각 튜브 CIP 화학세정
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 856  

■ 공사 지역 : 부천 - 6931

■ 문제 발생 : 냉각 튜브 내부 스케일 착상

■ 해결 방법 : CIP 공법 + 버블젯 공법 + 폴리볼 공법

■ 공사 결과 : 해결 완료

■ 작업 순서 :

1. 설비 상태 체크 및 공사 준비

2. 산세정 작업 및 실시간 p.H 체크

3. 알칼리세정 작업 및 실시간 p.H 체크

4. 버블젯 린싱 작업 (반복)

5. 폴리볼 린싱 작업 (반복)

6. 최종 p.H 및 TDS 체크

7. 건조 작업

8. 공사 완료 후 현장 주변 정리